谢谢大家的关注,16楼说【你看看你的两相之间或者是N与ABC之间,是不是有铁制品穿过】很专业。那种电磁感应没有。涡流现象也没有。
19楼说【我这边800A的开关配铜排一般是50*10,没见客户那边反映有啥问题】。其实电流不一定达到800A。800A开关不一定通过800A电流。800A开关假如通过800A电流,开关内电磁脱扣系统会嗡嗡响用户早就会找你了。
有一点值得怀疑,铜排外表一般都会镀一层镍或锡防氧化增加导电能力,发热的铜牌外表镀的我没注意看会不会是锌,由于集肤现象造成的铜排发热,
12-11-05 01:57
问题的根源找到了么,关注中。。。。。我们现场也有那样的扁铜排,由于长期都通电,不知道温度到底怎样!
12-11-06 18:03
关于母排选取的问题我也一直比较困惑,坐等各位大侠分析解答
15-08-27 08:49
按照你所提供的参数,该母排是不应该发热,现在你所说的可能是母排集肤效应引起的发热,因为我们的供电频率是50Hz电网,频率不算高集肤效应也不会有那么大的热量。最高能达80度应该说很热了,我想应该还有其它原因
最后修改:2015/8/27 16:14:32
15-08-27 15:53
谢谢大家,这个问题是我几年前提出的。后来用户也没再找我,但朋友们还是挺关注这个问题的,我也愿和朋友们继续讨论这个问题。我不专业,但我个人认为还是集肤效应,分析看,100*/10铜排表面镀了一层看不出是镍还是锡,其表面积可能没有两根足平方240电缆展开后面积多,假如这种想象存在,以后在装配有母排时应注意这个问题了。现在几乎全是以截面积来确认其导电能力的,那样做是不是很浪费,不过我说是集肤效应的说法也靠不住,因为有些大型断路器的主引出端子纯粹就是以其截面积来完成导电能力的,比如正泰NA1-2500A和施耐德2500A主引出端子小的可怜,却没发现那里出现问题,这就矛盾了。希望和大家谈论。
15-08-28 17:19
不知道你说的“铜排质量确认没问题”是通过什么手段确认的?
15-08-28 18:45
厂家拿来了质检合格报告
15-08-28 18:52
说真的厂家的质检报告最多只能说他送检的是合格的,你用上的那根就很难说了。哪个产品出厂不都挂着合格证的,三鹿之前都还是国家免检产品又如何?
15-08-28 21:39
跟大家张经验了,对这方面接触不多。
15-08-29 15:28