主题:电缆与母排的载流问题。

点击:3053 回复:28

   从负载电流800A来看,双240平方的电缆是没问题的,铜母排100*10的载流量查手册保守估计都在1600A以上。你可以用测温仪测量下发热的源头在哪里?是否电缆与铜排接触电阻太大从该处发热,然后逐步扩散到整个铜排呢?用测温仪测量下各个部位的温度,看哪个点的温度相对较高更高就知道了。改善措施要根据发热的原因来选择,对症下药方能解决问题。
12-11-02 21:55

引用 dj2001_7 在 2012/11/2 21:55:32 发言【内容省略】

您好,我用测温仪测过了,发热源并不是接触部位引起的。我分析应该认为是集肤现象了。
12-11-03 18:48
这么看来的话,100*10的母排的推荐载流量,其实并不能满足要求的啊,到底是怎么回事呢?手册上难道有误么?
12-11-03 20:26

引用 dj2001_7 在 2012/11/3 20:26:02 发言【内容省略】

你好,
这么看来的话,100*10的母排的推荐载流量,其实并不能满足要求的啊。你说得对。用截面积来确认通过电流大小应推翻。
12-11-04 12:32

引用 超级大手 在 2012/11/3 18:48:00 发言【内容省略】

还有一点铜排有没有折弯?
12-11-04 14:23

引用 志在中华 在 2012/11/4 14:23:37 发言【内容省略】

还有一点铜排有没有折弯?你好,有折弯,但折弯处并不特殊热。
12-11-04 20:17
你看看你的两相之间或者是N与ABC之间,是不是有铁制品穿过
12-11-04 20:28
这里面肯定有问题存在,我猜测可能不一定是扁铜排的问题。
12-11-04 20:36
100*10铜排是没问题的,有可能是窝流哦
12-11-04 21:17
100*10应该没问题啊
我这边800A的开关配铜排一般是50*10,没见客户那边反映有啥问题
12-11-04 21:53