主题:如何改变S7 200PLC的通信速率?

点击:4512 回复:13

我买了个新的200 PLC  默认是9.6   我想用187.5  改如何改变呢?
12-10-26 15:01
软件中选择系统块,在其通讯端口设定下将9.6更改为187.5,然后下载即可。
友情提醒:非原装电缆如果不支持187.5K速率的话,下载后,你将无法与PLC连线,此时需要使用原装电缆将波特率改回方可连线,请自行斟酌。
Regards
12-10-26 16:57

引用 cvlsam 在 2012/10/26 16:57:35 发言【内容省略】

 老师啊  如何下载啊?我改过  就是不知道扎下载(是不是在改变速率之前一定要和PLC先连接上啊 )  是不是按下载程序那个按钮啊? 我买的国产的电缆 说支持3种速率
最后修改:2012/10/26 18:33:56
12-10-26 18:33

引用 zhangsuoli 在 2012/10/26 18:33:05 发言【内容省略】

要命了,下载都不会,难道不会看看帮助~~~~
Step7 Microwin软件中菜单: 文件————————下载。
Good Luck~
12-10-26 19:25

引用 cvlsam 在 2012/10/26 19:25:28 发言【内容省略】

老师谢谢您哈  不用先创建连接吗?
最后修改:2012/10/26 19:31:32
12-10-26 19:30
呵呵;新机的话用国产没有问题,把通讯速率改成187.5K下载到PLC内,你的PLC通讯速率就是187.5K了;
买的国产的电缆 说支持3种速率,
呵呵;如果不行你要重花费几百个大洋了,考虑好后再试验;
12-10-26 20:58

引用 ZCMY 在 2012/10/26 20:58:27 发言【内容省略】

 
老师 如何看PLC本身的 通信速率啊 ?比如说我要和工厂的PLC通信  在哪能看到他的速率呢?是200的PLC
12-10-27 07:05
一般情况下是9.6或19.2K的;
你通讯的时候可以看到;
12-10-27 10:51
国产普通的电缆支持9.6  19.2k
12-10-27 11:29

引用 ZCMY 在 2012/10/27 10:51:24 发言【内容省略】

是不是 速率 都选下 哪个能连上 就用哪个啊?还是具体能在电脑上看到呢?  老师我想问下 我的是224XP有两个口  我能不能 用第一个口改变第二个口的通信速率呢   我是想万一我的电缆不支持我改的速率  我就用另外的哪个口通信把他改过来 可以吗?  谢谢您啦