电机能受得了吗。低压运行时间太长。
13-11-09 22:37
  电压400降到260???是不是线路故障接触不良(虚电压)。这么低的电压接触器就算吸合,电机也不能正常工作啊。你得说清楚到底是变压器到你控制柜电压低?还是控制柜本身线路电压低?是否有380转220的变压器?你是否更换电压不符的接触器(220V接触器更换成380V接触器)?
13-11-10 13:00
距离现场多远,有这么大的线损。