【内容省略】
不是钱的问题,通常摇表是不带在身边的。如果万用表就能解决,可以少跑点冤枉路了。
12-10-07 21:23
11楼
管理
starwar
该帖内容不符合相关规定!
12-10-08 07:42
12楼
编辑
引用
管理
40538
看你测啥了,手持电动工具对地绝缘电阻为(一二三类分别不小于2 MΩ,7 MΩ,1 MΩ)
三相四芯电缆绝缘电阻不小于0.5MΩ
钢管布线内导线的绝缘电阻不小于0.23MΩ
三相异步电动机的绝缘电阻不小于0.5MΩ
12-10-13 22:48
13楼
编辑
引用
管理
suitime
测量绝缘还是用
兆欧表
吧,你万用表施加电压太低测量出来的绝缘值不可信,但如果万用表测量绝缘时,发现是短路了,那就证明彻底不行了。