主题:请问电机降压启动,转速到达正常运行速度的多少,才能切换到运行状态
点击:1937 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
tjq1976
最近看到降压启动的几个资料,想详细了解上述问题.还请指教!
05-03-15 19:46
1楼
编辑
引用
管理
cuihh
看哪种启动方式
05-03-16 16:43
2楼
编辑
引用
管理
属牛的
不是看转速,而是看电流,电流降下来就可以切换.
05-03-18 17:05
3楼
编辑
引用
管理
gyp256
随便弄了,开关,电源,线路,都足够大,符合客观规律
05-03-19 10:25
4楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
我认为达到转速的80%就可以
05-03-19 15:48
5楼
编辑
引用
管理
大天使
在实际中用嵌表卡卡电流,过了冲击后可以切了,这都是大电机
现在电网的容量大了,直接启动最简单,这时的切换是避开一些保护装置
05-03-20 09:20
6楼
编辑
引用
管理
mokchong
引用
属牛的
在 2005-3-18 17:05:00 发言
【内容省略】
非常赞成,特别是大功率电机启动尤为重要,要不会引起电网电压波动或控制电路本身的诸多问题。