登录
首页 DCS论坛 DCS论坛
回帖 发帖
正文

主题:有源转换成无源信号?

点击:3508 回复:7

工作中遇到两套系统,有一个点的信号,两套系统都要用,先进入了西门子的系统用的是P+F的安全栅,一进两出型,需要给予另外一套系统信号,但是P+F的给出的是有源信号,但是另外一套系统对于有源信号不能接收,显示的是故障报警,请问,如果把有源信号,更改成无源的信号?
12-09-24 14:20
P+F的给出的有源信号是个什么类型的信号,开关量,模拟量,如是开关量加一个继电器,P+F的给出的有源信号是多少伏,就用多少伏的继电器
12-09-24 18:35
一般是增加一个隔离器
12-09-24 20:57
是模拟量,所以不能用继电器
12-09-26 15:27

引用 chenqing309 在 2012/9/24 20:57:26 发言【内容省略】

那我试试吧,不过先谢谢啦!
12-09-26 15:27

引用 翌之 在 2012/9/26 15:27:54 发言【内容省略】

貌似加个隔离器还是不行啊,因为还是需要供电,供电的话还是会带上24V电源!
12-10-11 10:23
6楼
该帖内容不符合相关规定!
12-10-13 18:35
4-20mA或1-5V的信号,可用无源过程电流隔离器WS1562B。
12-11-02 16:06

工控新闻

更多新闻资讯