主题:为什么两个漏电开关同时跳闸?
点击:13373 回复:37
楼主
编辑
引用
管理
zhangpeizhi
如图所示,这是本人在家安装照明电路时安装电灯的一个简图。本来是一个双控的楼梯灯,当时为了接线方便,就拉了一楼漏电开关的一根火线,而零线就从二楼的漏电开关拉出,结果一合上开关,灯泡亮了一下,两个漏电开关就同时跳闸。在此想向各位高人请教一下其中原理,为什么会跳闸?
12-08-21 21:45
1楼
编辑
引用
管理
叶子姐姐
经过同一个漏电保护器的两项电流差为零是开关才不会跳:显然,你一个开关用一项肯定跳,
除非不用漏电保护器
12-08-21 22:57
2楼
编辑
引用
管理
339402782
不跳就逆天了
12-08-21 23:26
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
叶子姐姐
在 2012/8/21 22:57:16 发言
【内容省略】
12-08-21 23:49
4楼
编辑
引用
管理
zhang5436488
漏保两个同时坏了肯定不跳
12-08-22 03:39
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
楼主得先搞清楚漏电开关的原理
12-08-22 08:00
6楼
编辑
引用
管理
昊深
不跳就怪了,漏电开关只能单独使用。
12-08-22 11:05
7楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
同一个空开 LN 电流要相等 不然 肯定跳滴。。
L进去1A 出来 肯定1A 不然 超过那个 设定值 绝对跳。。
好像16MA?
12-08-22 11:12
8楼
编辑
引用
管理
1365668125
漏电开关的原理你懂么
12-08-22 12:21
9楼
编辑
引用
管理
qlin
如1楼所说,如此接线而跳闸,说明保护动作正常;
楼主的图画得好,且表达清楚。