主题:为什么两个漏电开关同时跳闸?
点击:13374 回复:37
10楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
这个图很典型啊,不跳就不对了。
12-08-22 12:42
11楼
编辑
引用
管理
songyuxi
查一下漏电开关原理?
12-08-22 14:04
12楼
编辑
引用
管理
未来的种子
跳是正常的。有进要有出!
12-08-22 15:10
13楼
编辑
引用
管理
step1
我看了漏电保护开关右边进线接线端子标的N, 右边应该接零线。
12-08-22 15:33
14楼
编辑
引用
管理
zhangpeizhi
多谢各位指点,回去看了一下漏电开关原理,发现这样接是不跳不行的!经验积累
12-08-22 21:13
15楼
管理
工控咚
该帖内容不符合相关规定!
12-08-22 21:42
16楼
编辑
引用
管理
jmy518998
弱弱的问一句,楼主用什么软件画的这个图啊?
12-08-22 22:05
17楼
编辑
引用
管理
中流砥柱
受教了,图画的好,解释也清楚。
12-08-22 22:19
18楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
这是漏保啊,这样接当然跳!
12-08-23 05:42
19楼
编辑
引用
管理
yohikp
引用
jinqiaoma
在 08/22/2012 12:42:48 发言
【内容省略】
12-08-23 08:03