主题:求助:问电工师傅一个问题
点击:2501 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
mawenxi
想问一下用万用表量变频器的输出端,只有50V左右怎么回事?变频器是变频的,怎么把电压也变小了啊?
05-03-05 14:21
1楼
编辑
引用
管理
cuaijuan
输出 频率低的时候 输出 电压 也会降低
这是 V/F控制
05-03-05 16:24
2楼
编辑
引用
管理
lnf522
直接用万用表测当然不准,要用谐波表,
再说变频器里也有参数看得到电压和电流的
05-03-05 20:58
3楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
变频又变压啊
05-03-11 09:47
4楼
编辑
引用
管理
yjr147
一般万用表是测量工频用的,频率变了测出的肯定不准.
05-04-18 22:53
5楼
编辑
引用
管理
tingfengren
哥们学过电力电子了吗?变频器能变频也能变幅哦~~建议温习电力电子VVVF内容
05-04-18 22:56
6楼
编辑
引用
管理
tuyty7658
压频比
05-04-19 10:06
7楼
编辑
引用
管理
tuyty7658
压频比