登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:单按钮控制电机起、停
点击:6390 回复:37
10楼
编辑
引用
管理
djwang2000
楼上不太那个吧?你说个思路或者给个程序嘛。
05-03-03 16:54
11楼
编辑
引用
管理
sgx
不帖了,帖过好多次了
05-03-03 17:02
12楼
编辑
引用
管理
jsmymcn
LD X001
ALT Y001
END
最后修改:
2005-3-3 20:35:15
05-03-03 20:35
13楼
编辑
引用
管理
xtnick
jsmymcn: thank you !
看来,书看的还是不仔细!原来有现成的指令用。
05-03-03 21:19
14楼
编辑
引用
管理
djwang2000
原来如此啊。果然很方便~
05-03-04 17:28
15楼
编辑
引用
管理
Eyou益友
引用
xtnick
在 2005-3-1 22:11:00 发言
【内容省略】
LD X0
PLS M0
LD M0
OUT C0
K 2
LD C0
RST C0
LD M0
OR Y0
ANI C0
OUT Y0
05-03-05 20:15
16楼
编辑
引用
管理
xtnick
eyou:
您的程序验证过吗?好象不能管断Y0,手边没有机器,只是猜测。
jsmymcn:
通常电机的启动条件不多,停止条件很多,如果有另外一个紧急停车按钮该如何使用ALT指令?
05-03-05 22:45
17楼
编辑
引用
管理
ytfh
是的!Y0不能被关断!我试了一下!还需要一 个时间!
05-03-29 23:37
18楼
编辑
引用
管理
zhw76
LD X0
PLS M0
LD M0
ANI Y0
LDI M0
AND Y0
ORB
OUT Y0
大家看看这一段怎样是不是经典。