登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:关于欧姆龙定时器的问题
点击:2582 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
juyongjin2005
我最近遇到这样一个情况,我用的是欧姆龙CP1H的TTIM的定时器,用电脑监控下,当TTIM的值为0时,定时器显示错误。当他不为0,其他任一数值就正常了,请问下各位高手,这是什么原因啊?哪位帮忙解决一般
12-06-06 19:07
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
看不懂您描述的问题唉,您能否贴图说明呢?
Regards
12-06-06 19:32
2楼
编辑
引用
管理
juyongjin2005
也就是TTIM为的地址D0啊,当D0为0时,TTIM就显示错误,下面的动作停止。D0为其他任意值的时候,只要不为0,动作就OK了
12-06-06 21:24
3楼
编辑
引用
管理
梁山路远
是不是别的定时器或者计数器占用了0这个位号。
最后修改:
2012/6/7 1:25:14
12-06-06 21:31
4楼
编辑
引用
管理
juyongjin2005
程序里面还有一个定时器TIM,也跟上面的问题一样?
12-06-06 21:36
5楼
编辑
引用
管理
wushulin
如果配了触摸屏,出错为正常。换一个数据寄存器就是了。
把数据寄存器改为D10以上的试试。
12-06-07 08:27
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
你用什么监控软件,是不是软件设置。
TTIM是累计定时器,设置0有什么意义?可能是监控软件限制。
最后修改:
2012/6/7 9:08:47
12-06-07 08:57
7楼
编辑
引用
管理
juyongjin2005
我用电脑连接PLC直接监控的啊,数据寄传器地址是D22。不是D0哦。
12-06-07 22:49
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
juyongjin2005
在 2012/6/7 22:49:58 发言
【内容省略】
D22 D0 无关,用的什么软件?
12-06-08 09:33
9楼
管理
346288826
该帖内容不符合相关规定!
12-06-20 23:44
上一页
下一页
工控新闻
施耐德电气赵国华出席中法企业家委员会第七次会议:聚焦科技创新,共塑绿色未来
从两轮车仪表到工程机械环视,米尔电子助力国产 HMI 显控一体化突围
生态聚力,共生向新,施耐德电气携手生态合作伙伴共绘工业数智化新景
北尔电子亮相2025中国国际海事展
工信部:加快推进新型工业化
政策、技术、场景“三浪叠加”!湾区AI新浪潮涌起
汇川技术闪耀2025德国SPS: 以爆品矩阵与架构生态,引领工业智能未来
工信部:将实施工业互联网与重点产业链“链网协同”行动
更多新闻资讯