登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:空压机不能用星三角降压启动。扒着求解决方法。。
点击:4948 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
nn914
11KW空压机空载时能用星三角启动,压入,一点点气,0.4气压。停机时就不能再次启动了放完气又能,。全压启动没问提,。
只是全压启动时,全场的电脑灯全黑了,电脑重启。。
求解决方法!!!
星三角本来就不能重负载启动呀!
12-05-17 12:51
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
是不是止回阀坏了,在0.4气压时,用手转一下皮带盘,看看能不能转动。
12-05-17 13:21
2楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
1。压力开关没有把缸头里面的压力卸载掉或者储气罐上面的止回阀漏气。
2。压力开关有问题,接点接触不好!
3。空压器是要求空载启动的,有压力就是有负载,所以起动不了。
空压机是完全可以用星三教启动的!
12-05-17 13:22
3楼
编辑
引用
管理
wushulin
如果在0.4以上,星三角启动不了,电机不转。除非改一下。
在压缩机到储气罐的中间装一个卸载阀,在启动时,将压缩机和气罐分开了。这样就是空载启动了
12-05-17 20:55
4楼
编辑
引用
管理
chenqing309
空压机应该是卸荷状态下启动的
12-05-17 21:17
5楼
编辑
引用
管理
viptda2005
在管道中间装个止回泄压阀吧,启动就没有问题了
12-05-17 21:47
6楼
编辑
引用
管理
pdthtzb
一般空压机在缸头出气管处,都装有空载启动泄压阀,空压机达到要求压力停机时泄压阀开,把缸体内压力放掉,为下一次启动做准备,如果泄压阀失灵,就会引起空压机启动困难甚至烧坏电机。
最后修改:
2012/5/18 9:01:11
12-05-18 08:59
7楼
编辑
引用
管理
绿岛
支持6楼,顶
12-05-18 09:54
8楼
编辑
引用
管理
国猫
学习了
12-05-24 22:02
9楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
空载或者轻载的电机才适合星三角启动,那么大概有几种负载可以用星三角启动呢???
比如,空压机,水泵,还有呢????
12-05-25 11:22
上一页
下一页
工控新闻
合肥智能传感器产业园项目加快推进
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
SICK NOVA AI工具深度解析:让机器视觉更智能、更高效、更简单
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
引领汽车制造业迈向全面具身智能化!全球汽车零部件龙头延锋国际与银河通用签署战略合作
台达集团中达电通获三项建筑业二级资质 全面发力绿色智能建造赛道
更多新闻资讯