主题:一台新安川变频器A1000怎么设置参数!!
点击:12604 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
405717158
希望各位前辈支支招,安川变频器A1000旧的IGBT烧坏后更换了一台新的后怎么设置参数才好使用?急急!
12-05-15 22:31
1楼
编辑
引用
管理
laijianli
把原来的控制板换到新的上面不就OK了。都是一样的机器
12-05-16 15:04
2楼
编辑
引用
管理
405717158
小弟第一次接触变频器这东西,你说的控制板是不是那块电路板吗?
12-05-16 22:23
3楼
编辑
引用
管理
laijianli
你说哪块电路板?是连接键盘的那块板。机器型号都是一样的话,把这块调换应该可以的
12-05-17 11:16
4楼
编辑
引用
管理
405717158
谢啦!
12-05-22 23:05
5楼
编辑
引用
管理
hiscien
把旧的参数拷贝到操作器,再用操作器把参数拷贝到新的变频器!
12-06-06 16:58
6楼
编辑
引用
管理
zj978915453
把接模拟电压的那块板子换到新的变频器就可以了,祝你成功!
12-07-05 23:04