各位好:
我在学习200PLC中遇到两个问题,请大家解惑。
我使用XMT通过通讯端口传输数据,使用了奇偶校验。若传输出错,即传送与接收的数据不同,我是否需要编程使出错的信息重发?还是200自到使之重发?????
另一个问题是关于SMB2的。手册说:该字节包含在自由端口通讯过程中从端口0或端口1接收的每个字符。 但 他只有8位 。如果我要接收的数据是24位的,是不是需要扫描3次?
谢谢!!!
05-02-17 09:55
1楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
200不会自动重发
05-02-17 10:11
2楼
编辑
引用
管理
zhaofeng_518
需要扫描3次!把24位数分成3个字节发送和接受
05-02-17 10:35
3楼
编辑
引用
管理
huazai24
非常感谢你们的答案!!!
05-02-19 09:20