主题:《讨论》变频器380V供电改220V供电 有图
点击:3580 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
tsguaiguaiwei
不知道这样可不可以欢迎大家讨论
12-04-20 00:06
1楼
编辑
引用
管理
shdfy6687
不可以,倍压整流只能用于负载很轻的场合,如果带电机,是不行的。
12-04-20 06:55
2楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
380V变频作220V供电,要修改电压保护动作值,开关电源部分也要改,且在同样额定电流情况下,只能降容使用,换不如重新买一台220V的变频
12-04-20 08:35
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
没必要;
12-04-20 10:01
4楼
编辑
引用
管理
chency_2008
不能用!
12-04-20 13:53
5楼
编辑
引用
管理
bakfdc
这其实是个好办法!
把零线接到直流回路电容中点
220V交流输入在直流回路形成差不多DC600V
变频输出还是AC380左右,电机接法还是按380V电压接。
就是怕这样接直流回路电容量不够
可一试
工业开关电源110V、220V两用电压就是这样用的!
12-04-20 18:43
6楼
编辑
引用
管理
tm246002
可以这样用,电容可以采用串并连接增大容值。
12-04-20 19:32
7楼
编辑
引用
管理
zsyf
莫明其妙的高手,你在RST任二个端子上输入220V不就可以了吗?脱裤子放屁
12-04-20 19:59
8楼
编辑
引用
管理
chenqing309
上图不能用
12-04-20 20:01
9楼
编辑
引用
管理
logo1979
有的变频带三相电监测电路,
12-04-20 21:10