驱动器设定单圈脉冲数照楼主这么算该是60000才对,望楼主解释。
12-04-29 14:54
搞错了不好意思,我说的是驱动丝杆的单圈脉冲数。
12-04-29 14:57

引用 helang10234 在 2012/4/29 14:51:39 发言【内容省略】

1、丝杠的编码器是500刻线的;
2、是否需要4倍频,根据说明书确定;
3、关于4倍频的原理请看:
http://m.gkong.com/bbs/318741.ashx
http://m.gkong.com/bbs/320908.ashx
12-04-29 15:03

引用 helang10234 在 2012/4/29 14:54:18 发言【内容省略】

1、你注意,是否乘以4,按说明书要求做;
2、说明书没有要求的,不得乘以4;
3、刚给你两篇有关帖子,你自己看看吧!
12-04-29 15:08
丝杠转数=上位机每秒输出指令脉冲数/编码器一周反馈脉冲=1×1000/500×4=0.5r/s
是不是该除以=0.5r/30s?,那么脉冲数是不是也该变啊?减速机没有影响吗?
12-04-29 15:23
"自动消除了减速机的齿轮间的间隙误差"
小弟觉得这种机械误差不是通过电气控制可以消除的。
12-04-29 15:35

引用 helang10234 在 2012/4/29 15:23:16 发言【内容省略】

1、计算“丝杠转数”,与减速机无关;
2、指令脉冲也是针对丝杠转速的,而不是针对电机的;
12-04-29 17:05

引用 helang10234 在 2012/4/29 15:35:44 发言【内容省略】

1、如果编码器安装在电机上,减速机的齿轮间隙误差,会影响工件的移动的控制精度;
2、如果编码器安装在电机上,减速机的齿轮间隙误差,只好用修正、差不的方法消除;
3、如果编码器安装在丝杠上,减速机的齿轮间隙误差,就影响不到编码器的检测脉冲里;
4、如果编码器安装在丝杠上,减速机的齿轮间隙误差可以自动消除,这是个好办法!
5、但是指令脉冲的意义、电子齿轮比的设置,就和原来不同,要注意倒过来计算电机的速度等!
12-04-29 17:13

引用 zhibinliu60 在 2012/4/29 17:13:25 发言【内容省略】

1、如果编码器安装在电机上,减速机的齿轮间隙误差,会影响工件的移动的控制精度;
2、如果编码器安装在电机上,减速机的齿轮间隙误差,只好用修正、插补的方法消除;
3、如果编码器安装在丝杠上,减速机的齿轮间隙误差,就影响不到编码器的检测脉冲里;
4、如果编码器安装在丝杠上,减速机的齿轮间隙误差可以自动消除,这是个好办法!
5、但是指令脉冲的意义、电子齿轮比的设置,就和原来不同,要注意倒过来计算电机的速度等!
最后修改:2012/4/29 17:16:23
12-04-29 17:15
楼主是自学成才的吧 ?
12-04-30 07:44