主题:s7-200cn CPU222 AC/DC/继电器,是否可以输出高速脉冲?
点击:3966 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
zhangtaohi
s7-200cn CPU222 AC/DC/继电器,是否可以输出高速脉冲?
输出形式是继电器的,看说明有两路独立高速脉冲输出,继电器输出的可以输出高速脉冲吗?请大家帮帮忙!谢谢
12-03-23 07:21
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
加了脉冲输出模块就可以;
单主机就不要指望了;
12-03-23 09:13
2楼
编辑
引用
管理
zhangtaohi
您qq号多少了,我可以和您交流交流吗?我的是274659111
12-03-23 10:02
3楼
编辑
引用
管理
mkn377
继电器应该输不出高速脉冲吧,看看说明指的高速脉冲输出是哪个端口的
12-03-23 18:26
4楼
编辑
引用
管理
chenqing309
要晶体管输出的
12-03-23 20:20
5楼
编辑
引用
管理
logo1979
不行的
12-03-23 20:37
6楼
编辑
引用
管理
276775777
继电器是触点式输出,动作迟钝,无法执行高速脉冲。
12-03-24 21:19
7楼
编辑
引用
管理
339402782
继电器就算了,晶体管还可以
12-03-24 22:43
8楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
继电器输出不可以输出高速脉冲!
12-03-25 16:26
9楼
编辑
引用
管理
dwbb
要晶体管的机器才行
12-03-25 21:27