当对射式关电开关 i0.0有输入时   q0.0延时有输出
当对射式关电开关i0.0两分钟之内一直没有感应到物体  q0.0 立刻停止输出  求各位指点
12-03-21 22:52
大家帮下忙嘛   我的作业啊
12-03-22 18:10
LD     SM0.1
R      M0.0, 7                     //上电初始
LD     I0.0                        //信号保持
S      M0.0, 1
LD     M0.0                        //延时10秒q0.0输出
TON    T37, 100
A      T37
=      Q0.0
LDN    I0.0
TON    T38, 120                    //无信号12秒切断输出
A      T38
R      M0.0, 1
12-03-22 20:39
谢谢  。。。
12-03-22 22:56
看看....