登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:PLC400的 I 点的问题,请教下

点击:1011 回复:10

厂里的一个设备关限位坏了,它的信号进PLC400的DI模块,现在关限位对应的I点信号没有(24vDC),这个设备还得用,
怎么让I点在PLC程序里有信号呢?
我想到的只有在强制变量表里给它强制下,这一种方法。
还有其它方法没,请教下。
12-02-28 10:36
从外部接一24V直接到对应的DI点
12-02-28 12:37
楼上正解~~
12-02-28 12:54
呵呵;首先要明确是你外部开关问题还是PLC模块的问题;
你开关线拆了直接给个DC24V信号看一下对应指示灯;
如果是PLC模块问题,先看一下有没有空出的点,还要会修改程序,否则就买个新的模块吧;
12-02-28 13:25
很简单,24V的I点,直接短接限位就可以了啊,如果还是不行,那肯定就是模块对应的点坏了,你也可以看看其他的模块上的这个点,如果没有用到这个点,你就把这个两个模块调换用用嘛。。。
12-02-28 14:11
可以确定是现场的限位坏了
12-02-28 17:14
直接把接到现场 关 限位开关的信号线短接上就可以了  
 不过短接上的话 那么关信号就一直存在了 你还要看看这个关信号有没有和其他连锁的地方
12-02-28 19:27
联锁很多的
12-02-28 19:47
换个限位开关就好啦!想那么多干嘛
12-02-29 01:42
从安全的角度看,还是先换掉限位开关
12-02-29 07:33

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯