10楼
编辑
引用
管理
星际旅行者
首先非常感谢大哥,我买了一个通讯板换上,问题立即解决。但你说的BROFIBUS模块只是一个显示参数及调整参数的模块,去掉它变频器一样运行。我没试,因为我的频率给定就是靠PROFIBUSDP总线,去掉PROFIBUS模块,PLC频率给定型号无法给到变频器。如将参数P1000设定为6,就是这样。
12-02-14 17:38
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
通讯板?不就是PROFIBUS模板吗?这个换上就好了吗?那说明还是它的毛病。