主题:接触器的浪涌RC阻容烧毁原因
点击:2044 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
luxion1230
有12A的接触器,AC-1负载,线圈电压220V,线圈供电电压不是很稳定,会有短时ms冲击电压,现在并联线圈两端的浪涌RC烧了,各位能否分析下原因?
最后修改:
2012/2/6 21:08:57
12-02-06 21:08
1楼
编辑
引用
管理
glenxu
就是电压不稳造成的,特别是时通时断的接触不良,危害最大。
另外可能回路中有高频谐波,附近有非线性设备或谐波干扰。
12-02-07 13:05
2楼
编辑
引用
管理
lqf1963
并在线圈上的电容耐压低了
12-02-07 13:32
3楼
编辑
引用
管理
mkn377
学习
12-02-07 20:54
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-07 22:17
5楼
编辑
引用
管理
就是爱你啊
学习了 不错啊
12-02-07 22:23
6楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
rc加不加无所谓
12-02-08 05:15
7楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
aaxin2008
在 2012/2/8 5:15:41 发言
【内容省略】
真的吗?
12-02-08 18:01
8楼
编辑
引用
管理
hunanje
可以不加的,我们的都没有加。
12-02-08 21:49
9楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
对,现在基本都不加RC了
12-02-09 12:35