主题:请教各位高手S7-200与三菱变频器的问题
点击:2125 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
hyf
最近我做西门子S7-200与三菱变频器的通讯控制,利用S7-200的XMT指令与三菱变频器进行RS485通信,却怎么也连不上,还望各位高手多多指点迷津!
本人对三菱PLC和三菱变频器485通信很熟,可碰上西门子后却一愁莫展,就算用最简单的启动指令,也不轮询就一台而已做试验也没成功,不知何故?
05-01-20 19:57
1楼
编辑
引用
管理
安安Ann
帮你顶上去!或者楼主可以发到专业版块去
发到这里会一不小心被灌水者冲下去的!
05-01-20 21:03
2楼
编辑
引用
管理
machelec
你把它转到西门子或者三菱论坛不就行了。
05-01-20 21:06
3楼
编辑
引用
管理
Shyer
S7-200PLC的XMT指令是西门子专用的PPI通讯时的发送指令。三菱的变频器不支持。你想让S7-200和三菱的变频器通讯,必须要把一个PORT定义为自由口,再根本三菱变频器的通讯协议自己来编程一个自由口的通讯程序。
05-01-24 17:07
4楼
编辑
引用
管理
hyf
我也是这样做的,都闷????????
05-02-05 14:40
5楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
PORT 0或1定义为自由口,再根据三菱变频器的通讯协议自己来编程一个自由口的通讯收、发程序。