主题:请各位高手指教!
点击:1556 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
可乐树
[B]今天我有一同事在拉开电容柜分组保险器时被弧光烧伤了眼睛,但是电容器已经退出运行了,意思就是除了熔断器之外再无任何负载,但怎么会产生弧光短路呢?(没对地、没对相)望有经验的师傅指教!
05-01-20 14:41
1楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
是否拉开的瞬间,有接地现象存在。或者短路的情况。
05-01-20 15:54
2楼
编辑
引用
管理
可乐树
据他本人说没有
05-01-21 02:56
3楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
这就难说了,因为即使是接地,也是瞬间的事