主题:【话题】埋地长距离敷设电缆跳闸(20120202)

点击:2847 回复:35

该用户被锁定!
12-02-02 11:04
这种情况我也遇到过,但线路没这么长,我后来是换了一个开关之后就把问题解决了!
12-02-02 11:45
路过
12-02-02 12:01
不好意思,我想问一下这个发贴子是在哪儿发的呀,怎么找不见呢,知道的回个贴,谢谢!
12-02-02 12:17
这么长的电缆,电容电流应该不小
12-02-02 20:33
应该是线太长产生的电容电流所致跳闸,不妨换个普通的断路器试试。
12-02-02 20:53
12-02-02 21:53
普通的断路器不会因为电容电流跳闸吗?为什么只跳总闸呢?
12-02-02 22:29
1.跳总漏保是合理的,因其检测总回路的泄漏.干扰.工作电流
2.负载是否有问题,跳漏保时拆下下桩线再接个灯泡合闸工作正常,则负载有问题
3.温差湿度大也是电气故障-大因素
4.埋地电览是否有驳接口
5.具体现象具理分析
12-02-02 23:27
因为电缆太长,所以电缆大地之间有很大分布电容。阴雨天气他们之间电容更大。解决方法,不要用漏电保护器,就用空气开关。或者,用三芯带屏蔽的电缆。
12-02-03 21:20