各位大侠,小弟初学只能看着现有机器内的程序解读,而且注释都被别人控着。所以请教如下问题:
S7-300一段程序,FB打开了就是这个东西  我看调用结构说是SFB4   。没有查到具体资料啊。程序图片我连接到了百度知道,麻烦大侠了~~新年快乐 工作顺利
http://zhidao.baidu.com/question/370052109.html?oldq=1
如果不允许发链接 请原谅
 
程序段1:              
程序段2:
L #IN0
T #STAT4.PT
请大侠辛苦解释下呗 谢谢
http://zhidao.baidu.com/question/370052109.html?oldq=1
http://hiphotos.baidu.com/zhidao/pic/item/838ba61e6b43059e40341776.jpg?t=1327384563771&t=1327384566464
http://zhidao.baidu.com/question/370052109.html?oldq=1
最后修改:2012/1/24 13:57:35
12-01-24 13:23
这程序看样子是上传得来的,所以没有注释
这就是使用用了软定时器SFB4,#SATA4是在这个FB的静态变量区里定义的变量,类型为SFB4,这就是所谓的多重背景的应用,在FB里调用#SATA4就是调用SFB4,背景数据就保存在#SATA4这个变量里,网络2是设定定时时间。
12-01-24 14:12
谢谢啊  我大概有了了解   加您的解释我在学习下  祝您新快快乐  身体健康