登录
首页
仪器仪表
仪器仪表
回帖
发帖
正文
主题:热电偶问题
点击:1043 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
zhy555555_ll
最近安装一个K热点偶,想使用了1个热电偶温度变送器变成4~20mA信号。但不知道为什么没有信号输出?
如果不接温度变送器,直接接控制器有显示正常。
还有就是换成热电阻+电阻变送器,信号也正常。
12-01-04 16:31
1楼
编辑
引用
管理
m364285935
接线有问题吧!
12-01-04 17:58
2楼
编辑
引用
管理
zhy555555_ll
接线是24电源+ 变送器+ 变送器- 显示器+ 显示器- 24电源-,两线制接法,应该不会错吧.因为热电阻就是这样接工作正常的.
12-01-04 18:17
3楼
编辑
引用
管理
zmx1234567
你的变送器用设置吗,是不是输出设置出问题了?
12-01-04 19:34
4楼
编辑
引用
管理
chenqing309
分有源和无源的,不要搞错了
12-01-04 20:52
5楼
编辑
引用
管理
zhy555555_ll
明天去试一下,谢谢了
12-01-04 21:23
6楼
编辑
引用
管理
gf2003129
设置有问题吧!
12-01-05 11:36
7楼
编辑
引用
管理
fjlwhyx
你变送器的输入接口是否对(是K型热电偶还是热电阻)
12-01-05 12:59
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-01-05 14:15
9楼
编辑
引用
管理
想飞的鱼
仪表参数有问题
12-01-05 19:15
上一页