登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:控制柜里,三相电机的地线的选择问题?

点击:5508 回复:32

受教了,谢谢。。。
11-12-21 12:38
该用户被锁定!
11-12-21 19:16
我的观点是电机的接地无需进入控制柜,就近接地比较好。
1.省了一根电线。
2.相对安全性也不差,因为就近接地,地电位和就近的地电压小,安全性是有保证的。
3.我的观点的原理和国内的三相四线制相同,供电线路的PE在国内也是无需传送的。
举个例子:我在北京小红门安装一套饲料设备(控制系统),变压器过来的N和控制室的暖气管之间的电压是140VAC,变压器的N和变压器的PE是等电位的,假设送电用三相五线制,电机的接地接到PE,则电机外壳和附近的大地机会有100多V的电压,安全性反而没保证。所以,电机的外壳直接接到设备的外壳(设备全部是钢架结构)省线、省事、省钱、安全。
11-12-21 20:01
这个好像还没有标准,国外的有的是一样粗的
11-12-21 21:52
地线取不低于相线的1/3.零线取不低于相线1/2
11-12-21 22:54
一般都采用铜质导体作为地线,当相线的截面积S小于等于16mm2是,地线应与相线截面积S相同;当相线的截面积S大于16mm2,小于等于35时,地线可以用16mm2;当相线的截面积S大于35mm2时,地线可以用S/2mm2。
在使用非铜质导体的场合,其单位长度电阻不应该超过允许的铜导体单位长度电阻,并且它的截面积不小于16mm2。
详情可参见GB 5226.1/IEC 60204-1.
另外,个人意见,地线一般要求短而粗,不应该太长。
11-12-22 00:17

引用 yanli7234 在 2011/12/21 20:01:09 发言【内容省略】

学习了,看下次用用看
11-12-22 10:50
表情
11-12-23 11:16
28楼
该帖内容不符合相关规定!
11-12-23 17:10
规范规定,相线截面小于16平方时,地线和零线的截面与相线同;相线截面大于16平方时,地线与零线的截面为相线截面的1/2。这是标准规定
11-12-23 21:17

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯