登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:求解,我用一个变频器带一个三相电机空运转

点击:2709 回复:22

用模拟的表(电流表)可以检测变频器的输出,示值与真有效值差不多。
11-12-10 19:01
谢谢各位的关注,电机是400W的,额定电流是1.2A  我看了变频器的电流显示是0.7A,总电流还是0.2A左右,应该是之间功率转换的问题吧。
11-12-10 20:44
该用户被锁定!
11-12-11 11:45
等上班我去测测啊
11-12-11 13:21
1无功补偿2电压不同
11-12-11 14:44
12楼发言大拇指一个。说得好。其实此问题还是楼主自己去测试一下最好。把变频器的输入电量和输出电量都测一下,然后比较。能量守恒的原理在此处是怎么体现的?自己会得出结论的。当然,测电量最好是有功率分析仪。否则,功率因数不好得到的。
11-12-11 16:34
变频器输入侧是标准的三相交流电,输出侧一般是脉宽调制输出方波信号,其电流是近似三相交流正弦波。
11-12-12 10:12
输出侧的电压还受到压频比控制的影响,随输出频率大小和负载情况而变化,因此输出电压不是标准的三相交流380v的电压。
11-12-12 10:13
在输出50HZ的情况下,变频器前后电流不一致主要是前后的功率因数不一样(负载为感性或容性),也就是说后端多余的电流就是无功电流(忽略变频器谐波电流),负载为纯电阻负载的话功率因数前后都为1 所以电流也基本一致(忽略变频器自身的损耗)。
11-12-12 10:44
学习了,谢谢各位的指教。
11-12-14 12:12

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯