登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:求解,我用一个变频器带一个三相电机空运转
点击:2709 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
feierdeliuye
我用一个变频器带一个三相电机空运转,频率调到工频50赫兹,用钳表量电流(变频器到马达的线)为1.12A,然后量总电源的电流却发现是0.2A,是怎么回事?
最后修改:
2011/12/10 11:36:53
11-12-09 22:37
1楼
编辑
引用
管理
gf2003129
挺奇怪的,顶一下!
11-12-09 23:45
2楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
应该是电源前后的波形不一样啦
11-12-10 10:18
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
变频器上的电流显示是多少
11-12-10 11:12
4楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
除了以上各位说的原因以外,最重要的原因是:
变频前、后的电压不相等,输入端的电压高,输出端的电压低,如果忽略变频自身的损耗,根据能量守恒的原则,那么变频输入端的电压*电流=输出端的电压*电流,也就是说:
变频输入端的(高)电压*(低)电流=输出端的(低)电压*(高)电流
11-12-10 11:58
5楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
您说的太玄乎了,建议您自己甄别下,多大电机,空载电流大约应该在那个数值大小上,再判断问题出在哪里。
11-12-10 12:22
6楼
编辑
引用
管理
wushulin
通过变频器以后,钳表就测量不出来的了,用测量时要用变频器内部的测量才是准确的,调出内部参数就知道了
11-12-10 13:15
7楼
编辑
引用
管理
ascent
钳流表测变频器输出端电流,还不如直接在变频器面板上查看来的准些。
11-12-10 13:39
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
变频器输出的是方波,你的钳形表除了正弦波外适不适用;
11-12-10 15:30
9楼
编辑
引用
管理
zgj_666
拿钳形表量变频后的电流是不准的。
11-12-10 18:15