主题:新手咨询KEEP指令的用法
点击:2175 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
nhsl
这个KEEP指令是保持用的,是不是如图这样使用?谢谢!!
2、按起动按钮,延时15秒钟接触器KM才工作,按停止按钮KM方可停止。
11-11-04 10:16
1楼
编辑
引用
管理
dianqisu
从逻辑来看,是对的!
11-11-04 12:46
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
000接通一下,HR0.00置位,定时器计时,期间没的按下0.01的话,时间到了10。00输出;
按下0.01,10.00断开;
11-11-04 12:48
3楼
编辑
引用
管理
nhsl
引用
dianqisu
在 2011/11/4 12:46:30 发言
【内容省略】
谢谢,你的意思这样编程不太合适是吗?
感谢ZCMY版主的帮助。
11-11-04 14:13
4楼
编辑
引用
管理
dianqisu
引用
nhsl
在 2011/11/4 14:13:51 发言
【内容省略】
合适,能达到要求就行了。
11-11-04 17:34
5楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
000接通一下,HR0.00置位,定时器计时,期间没的按下0.01的话,时间到了10。00输出;
按下0.01,10.00断开;
11-11-04 22:37
6楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
这个程序是可以满足楼主的要求的
11-11-06 09:43
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-11-07 14:10
8楼
编辑
引用
管理
lj19820422
呵呵,一人一手法,还是看习惯~!
11-11-07 14:29
9楼
管理
thwl55555
该帖内容不符合相关规定!