登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:请教OMRON CP1H模拟量的编程问题
点击:4170 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
s030510610
现在使用CP1H模拟量输入读取4-20mA信号,在A/D转换后,通道中的数字量变化较大,信号是压力传感器的信号,要根据压力值控制泵电机的,请问怎么处理才能准确、稳定的得到转化后的数字量?
11-10-30 19:38
1楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
怎么个变化大?
先不用考虑怎么处理,重要的是得排除信号有没有干扰才是正道
11-10-31 21:12
2楼
编辑
引用
管理
lj19820422
不知道你是怎么处理的?一般都是使用SCL指令进行信号处理~!
11-11-01 01:05
3楼
编辑
引用
管理
心情
首先,你的变送器是不是采样本身变化大,这是安装的问题;再一个,SCL变换指令也是在采样相对稳定下执行,并不能起滤波的作用;还有就是在信号波动在范围内用平均的办法稳定采样。
11-11-01 14:23
4楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
没有看明白
11-11-01 17:36
5楼
编辑
引用
管理
tanjianfeng186
你的意思是跳变很大?具体是多大?而你允许的跳变是多大?在保证硬件没问题的情况下(变送器本身、干扰问题等),再来考虑稳定数据,要不然得到的数据也是假的
12-08-04 00:15
6楼
编辑
引用
管理
li13677695234
你对信号处理了没得嘛,压力变送器过来的信号,加一个信号隔离器看看的。
12-08-13 21:42