求助:各位师傅你们好,我司有几台台安N2系列变频器,电源电压是380V的,5.5KW。在一上电源就显示OU过电压故障。请问那位师傅有这方面的资料或内部电路图供我参考,或过压保护电路是那一块,请多多指教。
11-10-26 20:24
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
以前修过变频器吗?
11-10-27 09:57
2楼
编辑
引用
管理
xq09181
顺着开关变压器二次绕组往后找一下,哪路整流二极管后面,没有电解电容的,说明该路电源不是作为供电电源用的,就是直流电压采样信号.
11-10-29 13:03
3楼
编辑
引用
管理
alian899
师傅你好,谢谢你的指点,请问你知道过压保护电路是那一块呀,有没有这个系列的电路图供我参考一下,希望能够再次感谢你能给予我的支持!
11-11-01 21:41
4楼
编辑
引用
管理
xiquan
sd.送修吧.
11-11-02 22:33
5楼
管理
xq09181
该帖内容不符合相关规定!
11-11-04 09:22
6楼
编辑
引用
管理
xq09181
电压检测信号,就从开关电源取出,端子8,D207整流电压即是。见下图.此信号进入主板后,经运算电路处理为一路模拟电压信号,送MCU;又经电压比较器等电路处理为过、欠压故障信号,送入MCU。估计是后续运算电路(比较器)异常所致,须顺端子8往主板电路检查。
主板电路图,临时手头没有啊。
最后修改:
2011/11/4 9:32:36
11-11-04 09:31
7楼
编辑
引用
管理
alian899
谢谢师傅的指点!