哪位高手能告诉我如何用钳型电流表测6KV电机电流?
直接卡上可以吗?
急!!!!!!!!!!
先谢谢了
05-01-03 23:25
危险啊。你们的电机回路没有电流保护?可以用互感器二次输出端子来显示啊。这不比用钳形表好多了啊 。
05-01-04 07:58
谢谢楼上关心,情况是这样子的,我们的加压水泵额定电流117A,电压6KV,这次对中压开关柜进行了改造,使用了综合保护器.现在通过2次侧测量电流为110A,可是出口阀流量还查很多.所以想通过直接测量一次侧线路电流,证明给使用者看,不是我们的原因.
05-01-04 18:54
我记得,原来看书的时候,好象专门有用来测量高压线路电流的钳型表。
05-01-04 22:21

mf

是相序反了吗?
05-01-04 23:02
这种事也干啊?
05-01-05 16:54
危险的
05-01-16 10:40
我曾经用DT266测试1500KW/6300V发电机线电流,152A,只要被测电线是绝缘导线,我认为没问题.
05-01-17 19:37
为什么要证明给使用者看?懒得理他,我就遇过很多这样的蠢人,设备给他不会用,还说我们的设备是坏的,提出一大堆蠢问题,我就懒得理,你说不行我就直接使用给他看!
05-01-18 16:21
改天我送你一副绝缘手套