登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:请教 紫日变频器维修后有输入频率无输出
点击:3276 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
zhufeng40889
前两天接了台紫日变频器(恒压供水用的),被雷击了,整流器、开关管、变压器、还有几个小件,都换了。现在通电试显示正常,接负载(灯泡)无显示无电压
请大侠指点指点!
11-08-23 20:41
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
检查逆变功率电路正常,各种操作和显示正常,CPU输出的六路脉冲信号正常,修复应该不是问题了。
1、检查CPU和驱动IC之间的电路;
2、细致检测驱动IC的供电电源电路。尤其是驱动IC输入侧共用的5V电源,一般由+5V稳压或稳流后处理而得,电路一般由晶体三极管和稳压管构成,这个电路出现问题的可能性较大,已修过数例了。
11-08-24 07:06
2楼
编辑
引用
管理
zhufeng40889
小弟不才,还是没修好!IGBT驱动用A312O, 2、3脚对地4.5V, 5、8脚15V,2、3脚对5脚0V,
变频器运行时2、3 和5、6没有变化。一共用了7个A3120,
请问老师有没可能7个A3120全坏了
11-08-26 17:53
3楼
编辑
引用
管理
zhufeng40889
11-08-26 18:22
4楼
编辑
引用
管理
zhufeng40889
11-08-26 18:29
5楼
编辑
引用
管理
xq09181
表笔搭2\3脚之间,停止状态,电压应为0V,运行信号投入,之间直流电压为0.6V左右;运行时2\3脚电压仍为0V,说明故障在输入侧供电或前级电路.
对地测2\3脚,停止状态,2\3脚均为4.5V,是对的;启动后,2\3脚之间电压有差值.若对地检测仍相等,说明脉冲信号没有加到3120的输入端.前级脉冲传输电路.
11-08-27 07:03
6楼
编辑
引用
管理
min6114362
七个光耦··有一个光耦是控制制动单元的········
11-08-27 09:16
7楼
编辑
引用
管理
zhufeng40889
运行时2/3脚没0.6V,7个光耦的2脚都是从集成块LS07(14脚)输出W+ W- U+ U- V+ V-4.5VDCBRK5V,启停电压没有变化,查不到LS07资料。是不是集成块坏了?
请求老师再次帮助
11-08-27 21:06
8楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
根本就没有PWM信号输出啊,灯泡又怎么会亮呢?
11-08-27 23:18
9楼
编辑
引用
管理
jnsczgh
根据你说的情况,集成块前级电路坏的可能性更大,你那有好的主板吗,换一个就能试出来了,没有的话就测试主板的脉冲是否发过来了,光藕2-3脚正反向阻值是多少。
11-08-28 07:16
上一页
下一页
工控新闻
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
更多新闻资讯