登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:变频器报警过流,最后这样解决的

点击:6497 回复:23

他们使的是,电机的转子偏心,不是联轴器,工控很多看不见的问题,每个人结果都不一样,主观太多,到底谁说的准?呵呵不知道,等查明真相了才知道
11-08-12 21:55
呵呵,最新还想编码器的线接错了也会造成变频器报过流哦,楼上的已经说了已经更换了新的电机后变频器还是存在,搞个315的就行了。呵呵,还有在选择变频器一般都是高电机一个等级最好。
最后修改:2011/8/12 23:00:10
11-08-12 22:59
检查变频器的参数设置是否正确,
再测一下电机电流.通过齿轮传动负载应该不是太重啊
11-08-13 21:21
等回复原因。
11-08-14 00:45
很纠结吧,呵呵!
11-08-15 10:39
绝对是人品问题??
11-08-15 10:48
有些变频器报警过流会自保 防止瞬间频繁的自启动 所以解除外部故障后还得解除变频器的软自保
11-08-15 16:04
检查变频器的运行电流.是否超过变频器的额定值.
主电源的电压是否正常,变频器内部参数恢复出厂值,重新设置内部参数,变器频的过流参数是否设置偏小,好好研究参数调整.
编码器是不会有问题的.
变频器换315KW后正常,应该是负载比以前大的原因,检查和电机连接的所有机械传动
11-08-17 16:53
应该检查电机的空载电流,如果电机的空载电流很小,才是正常的。楼主介绍的这种情况,说明电机轴系还是存在阻力。否则不会是以前行,现在不行。
11-08-17 19:14
之前,好好的,修理了电动机就不行了,动脑子想想,原因还能在哪里,装配出了问题。
11-08-19 23:09

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯