登录
首页
PLC论坛
海为Haiwell
回帖
发帖
正文
主题:海为PLC的循环指令和跳转指令如何使用?
点击:2152 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
you811112
写一个冷库制冷压缩机的控制系统,系统有延时3分钟后机器启动,化霜时间、温度控制,问题是化霜时间完成后程序要从第一步从新启动来回循环工作。应该用跳转指令还是循环指令,程序如何编写?
11-07-26 11:34
1楼
编辑
引用
管理
haiwell
在PLC的程序中,从一个功能转到另一个功能通常不是用循环或跳转指令去实现,而是用条件去限制一个开放执行,另一个关闭执行来实际切换的。
那么循环和跳转指令又用在什么地方呢?
循环指令是用在一个扫描周期要执行很多次运算的程序中,如:你要计算1+2+3+......+99+100时可能就要用到循环指令, 这里的循环是指一个扫描周期循环执行多数,也是不能无限循环的?
跳转指令虽可以实现你的功能循环的实际,但由于跳转指令在程序中频率的使用就会使程序的可读性低,不方便调试,而且也难以实现,所以正常是设定条件来开放或限制功能的执行。
若有不清楚的可通过海为网站在线技术支持QQ联系,我们将给您详细的解答。
11-07-27 08:54
2楼
编辑
引用
管理
qlin
楼上解释的不错,受益!
11-07-27 09:05
3楼
编辑
引用
管理
you811112
学习,受益了!!
11-07-27 11:32
4楼
编辑
引用
管理
190995857
请问一下,我所编辑的循环指令怎么不能循环执行呢?
请求帮助,万分感谢!
11-10-17 09:18
5楼
编辑
引用
管理
haiwell
引用
190995857
在 2011/10/17 9:18:52 发言
【内容省略】
看不到你的程序啊,编程软件安装后带一组例子可以参考,若有不清楚的可通过海为网站在线技术支持QQ联系,我们将给您详细的解答。
11-10-25 14:24
6楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
说的对
11-10-25 23:52
7楼
编辑
引用
管理
464531278
海为PLC山东总代理,济南力豪电器有限公司 15865265737 QQ464531278
11-10-26 13:47