主题:【话题】单位配电室的电容补偿柜的2个接触器爆了(20110701)
点击:3533 回复:27
20楼
编辑
引用
管理
1143799064
用专用的电容接触器,还有低配房如果温度高的话,可以考虑加装空调降温。
11-07-03 18:23
21楼
编辑
引用
管理
369565729
学习了
11-07-03 21:17
22楼
编辑
引用
管理
872714396
你单位的问题是:1.电容短路
2.热继电器过载短路
3.接触器接线松动引起的打火,使其电容/接触器过热短路
11-07-03 22:29
23楼
编辑
引用
管理
min6114362
只有学习咯·
11-07-04 09:49
24楼
编辑
引用
管理
308105359
看看是否由于受潮所致
11-07-05 17:29
25楼
编辑
引用
管理
陆铭
最可能是接触器主触头接线端接触不好,导致发热烧焦或打火引起短路。
11-07-08 19:01
26楼
编辑
引用
管理
ROMAN009
学习中!!!!!!!!
11-07-31 10:51
27楼
编辑
引用
管理
疑问
学习学习再学习,最近发现新添了自动补偿柜,也不知道会不会让我们管理。
11-08-01 14:06