登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:火线之间330伏的问题
点击:2152 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
lujianmei12
昨天在厂里装电柜,用电笔量,四根火线,吓我一跳。
然后用万用表量,其中一根火线跟其它三根是330伏(这根线本应该是零线的,其它三根正常),最后把这根线调成零线,电压220伏,正常。
当时我问我师傅,这330伏是怎么回事,他说中性线飘移(是飘移),说是中性线断掉了(忘记他说是地线还是中性线断掉了)。
不知道这330伏怎么解释,请高手指点!!!
11-06-11 20:55
1楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
你师父应该可以帮你解释这个问题啊 你应该跟他请教啊 这样可以加深你们之间感情的啊
11-06-11 22:33
2楼
编辑
引用
管理
1143799064
你身边的师傅是最好的老师
11-06-11 23:57
3楼
编辑
引用
管理
770729
你师傅说的对,零线断了
11-06-12 01:17
4楼
编辑
引用
管理
pld
这是基本知识啊
11-06-12 12:35
5楼
编辑
引用
管理
czy413823590
你师傅说的对,零线断了
11-06-12 13:26
6楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
零线断,不可能成为火线,更不可能跟别的火线之间的电压为330伏啊???
请高手回答一下。
11-06-12 13:56
7楼
编辑
引用
管理
1603941041
零线断了。你量出的330u电压是从负载回来的另一根相线和你量那根相线的电压
11-06-12 14:01
8楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
如果缺相的话,测出来是330伏是可能的。
可能我没表达清楚吧,我这样说吧,四根线,三根火线,一根零线,
有人动过线了,零线成了火线(估计零线接到火线上面去了),用表量这根线跟其它的三根线电压为330伏(其它三根没人动过),然后我师傅说中性线飘移,零线断了(零线断了还是地线断了我忘记了)
11-06-12 14:51
9楼
编辑
引用
管理
417529092
http://m.gkong.com/bbs/287059.ashx
看这个贴吧,很好解释了,解释很完善
11-06-12 14:54