主题:1.5KW的 三相电机为什么把原有的星形接法改到三角形时电机电流突然增大且冒烟

点击:12411 回复:69

LZ你问的这个问题只能说你到电机还相当的不了解你的这问题在论坛里以前也有人问过,不管电机是多大功率的,都有使用电压的220V接Y,你可以接127V接三角。电流也会曾大1.732倍
11-05-18 10:06
楼主,教训也是经验,还是多多的学习。和楼上的各位好好学习一下。别拿设备开玩笑。
11-05-18 10:08
该用户被锁定!
11-05-18 12:13
晕死。。。。人家220V的你接成380V了。。不烧才怿
11-05-18 14:29
表情学习了
11-05-18 14:52
问下,我们厂里有台0.4KW的电机为什么不是星型接啊(是角接)?电机是用变频器控制的。
最后修改:2011/5/18 18:37:21
11-05-18 18:36
36楼,因为你的变频器是三相220V输出。
11-05-19 08:33

引用 mat3210 在 2011/5/19 8:33:54 发言【内容省略】

为什么星接运行不可以?空载都会冒烟。是不是转矩不够啊。转矩和电压的平方成正比的。
最后修改:2011/5/19 18:12:51
11-05-19 18:03
星接的电压是220*1.73=380V,而变频器输出是220V,你觉得可以运行吗?
最后修改:2011/5/19 18:12:44
11-05-19 18:11

引用 mat3210 在 2011/5/19 18:11:11 发言【内容省略】

变频器输出220V,我电机要是星接的话,不是想当于星角降压启动吗?
我觉得还是转矩问题
最后修改:2011/5/19 18:23:09
11-05-19 18:21