求助各位大佬,额定电流是300A,采用20X3的扁紫铜是否可以做300A的母线。如果不行得用多大的?谢谢了
04-12-02 20:46
完全可以了!
04-12-02 22:00
应该可以
04-12-02 22:31
不过机械效应不怎么好, 要防止大电流时的弯曲。
04-12-02 23:32
楼主的问题同样也是我的问题.
铜(铝)母线长度和载流量的关系我也不懂,我习惯的做法毫米平方乘以5A
有那位有相关资料可以贡献一下吗?
04-12-03 10:01
感觉铜母线散热比较好,应该没问题
04-12-03 11:07
不可以。截面太小!
铜板与铜母排的成分不一样,载流量小于200A。
04-12-03 14:41
?紫铜的也不行?
04-12-03 15:51
铜母排与紫铜板有分别?它还不是都是紫铜的吗?含铜99.9%,不是都经过压廷,一个变成板,一个变成排而已了吧。20*3的铜排安全载流量只有242A。应选25*3=299A,最好是30*4=418A。
最后修改:2004-12-4 20:06:15
04-12-04 20:00
我一般选择25*5的.