主题:当自藕变压器使用时
点击:1403 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
780227dqp
请教
这个100VA当自藕变压器使用,220V处最大输出电流是多少?
11-04-03 19:02
1楼
编辑
引用
管理
994134170
4-5A左右
11-04-03 21:04
2楼
编辑
引用
管理
wml0060
P=U*I
11-04-03 21:48
3楼
编辑
引用
管理
mat3210
这个变压器使用380V输入,满载的时候,220V最大输出电流是0.36A,36V输出为2.23A。
最后修改:
2011/4/3 21:51:55
11-04-03 21:50
4楼
编辑
引用
管理
lj19820422
引用
mat3210
在 2011/4/3 21:50:17 发言
【内容省略】
能不能讲讲怎么算的?
11-04-04 00:30
5楼
编辑
引用
管理
mat3210
100VA*0.8=80W,P=UI,代入I=P/U,80/220=0.36,二次侧:80/36=2.2A。
11-04-04 03:39
6楼
编辑
引用
管理
yuyinliu168
这样中间抽头 不常用吧 不过算就是上面说的
11-04-04 15:38
7楼
编辑
引用
管理
780227dqp
谢谢师傅们的回复
就这么简单 P=U*I
11-04-05 23:24
8楼
编辑
引用
管理
asd3971
上面说的不对,自耦变压器在忽略励磁的请况下,k=u1/u2=I2/I1=380/220=1.732.
也就是说I2=1.732*I1=0.45A
11-04-06 08:35
9楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
自偶接法时,可以用到200VA
11-04-06 08:57
上一页
下一页
工控新闻
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
智能经济新形态“新”在哪里?
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
更多新闻资讯