主题:wincc与STEP7出问题
点击:607 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
1391440223
故障情况是这样的,我这有套完整的系统 原来从WINCC操作界面的输入输出域输入数值后STEP7中的对应值就会发生变化
但是在STEP7中监视后对该变量点右键≯修改≯输入了数值确定后,WINCC界面的输入输出域对该数值修改不了了,输入什么都没有用,这是为什么? 变量是个DB量类型是REAL的。有谁知道要怎么解决的告诉我一下。谢谢
11-03-25 22:57
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
难道你强制了变量?
11-03-26 06:11
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-26 12:39
3楼
编辑
引用
管理
tongshanxian
有可能是对变量进行限幅了,或者是WINCC上该变量的类型只是写类型