主题:S7-200能否实现
点击:645 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
walinna
本人对PLC不了解,现需要PLC实现如下功能,不知S7-200能否实现。
捕捉一个几ms到几十ms的脉冲信号,两个脉冲信号间隔时间很长(几分钟),捕捉到该信号,在该脉冲信号的负跳沿启动定时器,延迟几ms到几十ms后控制一个电池阀。
s7-200能实现吗,用那个型号的CPU呢,谢谢大家指点!
11-03-24 12:04
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-24 13:11
2楼
编辑
引用
管理
walinna
那请请问楼上的,西门子其它型号的PLC能实现吗?
11-03-24 16:41
3楼
编辑
引用
管理
walinna
另外,请教一下,哪种型号的西门子PLC带有高速脉冲输入口的?
11-03-24 17:16
4楼
编辑
引用
管理
osp321
S7-200,CPU224xp就可以了
11-03-24 20:29
5楼
编辑
引用
管理
chenfuyou20
两百的任何一款都有高速输入功能,XP以下可以支持30KHz,224XP的可以达到100k
11-03-25 12:30
6楼
编辑
引用
管理
youmiaoyinke
都带高速脉冲输入通道,只不过通道数量不相同,能接受的频率不同罢了。只要222以上的,都可以实现。