登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求助,一瓦厂雷蒙机电机45KW,20天左右烧一次

点击:10470 回复:80

从故障现象来看可能是电机散热不良造成的,电机散热片上堆满粉尘。
11-05-09 14:46
这种情况可以肯定的是;1 卧式电机改立式运行轴承不是压力(推力)轴承。轴承轴向位移大而严重发热是主要问题。2 电机有时短时过载使电机运行温度较高。两者互补使电动机发热,至于风扇侧不焦和风扇的冷却有关。20天左右是轴承由于轴向位移磨损的时间。建议;1更换立式电机。2更换电机轴伸端的轴承为轴向推力轴承。
11-06-20 22:21
看你们的回贴以是一种学习啊
11-07-22 23:01

引用 江涪 在 2011/3/25 22:21:54 发言【内容省略】

一般原则,大于等于10KW就得用降压启动,目的有二:一、保护电网,减小浪涌电流对电网的损害;二、保护电机,减小浪涌电流对电机的损害,延长电机使用寿命。另,三角形接法改星型接法后,绕组电压是相电压220V,比三角形接法的绕组电压380V低160V,电流也就减少。在一定程度上起到了上述的保护作用。恒功率负载指转速与阻力无关,比如恒功率液压泵。

这位仁兄说的有道理
11-07-23 16:07
可能原因:粉尘多堵塞排风口、局部温度过高、通风设施不完善
11-07-23 16:28
过载过热,要换大电机
11-07-23 21:13
热继电器调正常吗?换一台55千瓦吧!
11-07-24 17:23
一是换用功率大一点的电机 ,对于经常烧坏的电机很有可能是负荷过大,换大电机让它有点“大马拉小车”,看是不是还损坏。二是看能否将立式的电机改为卧式的,毕竞卧式电机轴承受力平衡些。
11-07-24 17:59
明显是散热不良啊,你想想看,靠近风扇侧漆包线绝缘好的,而远离风扇侧则坏咯。明显是散热不好么,电机温升高。。
11-07-25 18:30
原来电机是出风口在下啊,这样出风效果不好。固定在上方,固定时还要考虑重心等。容易偏心。
15-03-02 13:53

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯