正文

主题:电度表度数怎么计算

点击:18244 回复:17

求教各位师傅,我的10KV高压出线柜上装有一块100V三相四线电度表,互感器是150/5的,我看它上面电流线圈只接了两相,其中一相只接了电压线圈,现在是我想知道我该怎么算电度数,有具体计算方法吗,如公式。先谢了
11-03-08 23:05
就是电压比与电流比和表的读数的积,你的这个倍数是3000
11-03-09 08:56
电表数乘以互感器的倍数(150/5=30倍)
电表10度就是10乘以30=300度
不知道对不对  我老师就是这么教的 我也是这么算的
11-03-10 16:35

引用 xl86477334 在 2011/3/10 16:35:32 发言【内容省略】

不对,应该再乘上电压比就是10000/100=100
11-03-10 17:03
嗯,电压互感器倍数,也要考虑。
11-03-10 18:22
(当月读数-上月读数)*电压比*电流比=本月用电量(度)
11-03-10 23:30

引用 xl86477334 在 2011/3/10 16:35:32 发言【内容省略】

11-03-11 04:34
就是电压比与电流比和表的读数的积,你的这个倍数是3000
11-03-11 10:01
对于直接式的电能表,该怎么处理。如那个DT862三相四线电能表.残壁电压380A,标定电流3X5的
11-03-11 22:33
求教各位师傅,我的10KV高压出线柜上装有一块100V三相四线电度表,互感器是150/5的,我看它上面电流线圈只接了两相,其中一相只接了电压线圈,现在是我想知道我该怎么算电度数,有具体计算方法吗,如公式。先谢了
11-03-16 21:22