登录
首页
传感器论坛
回帖
发帖
正文
主题:压力变送器故障
点击:1772 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
724479088
我车间几台压力变送器在几天内都出现故障,变送器输出呈脉冲式变化4毫安------实际毫安值快速变化,plc及线路无故障,介质为蒸汽,一台出现不算什么,几台同时出现故障是怎么回事,请教高手
11-03-06 19:12
1楼
编辑
引用
管理
ziege
PLC问题 或者是电源方面应该有问题吧 24V开关电源可能有问题
11-03-06 20:58
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-06 22:20
3楼
编辑
引用
管理
祥子315
电源方面的问题
11-03-06 23:28
4楼
编辑
引用
管理
724479088
可是把信号线拆除后用校验仪在线有压测量结果也是一样如何解释
11-03-07 00:20
5楼
编辑
引用
管理
724479088
可是把信号线拆除后用校验仪在线有压测量结果也是一样如何解释
11-03-07 00:20
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-07 13:26
7楼
编辑
引用
管理
724479088
谢谢你的关注,1.我说的是热工 校验仪,带24伏直流输出,校验时把变送器与plc的连线断开,压力来自现场蒸汽压力
11-03-07 19:45
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-07 21:13
9楼
编辑
引用
管理
724479088
谢谢 ,那引起压力脉动的原因是什么呢,把其从源头消除不就可以了,根据情况我觉得是压力脉动所致
11-03-08 07:06
上一页
下一页
工控新闻
“人工智能+制造”行动走深走实 工业智能体迎多方布局
2025 倍福自动化新技术研讨会
合康新能与国核签订联合开发协议
征集线索!事关推进新型工业化、企业减负和中小企业发展
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
更多新闻资讯