主题:压力变送器故障

点击:1772 回复:20

我车间几台压力变送器在几天内都出现故障,变送器输出呈脉冲式变化4毫安------实际毫安值快速变化,plc及线路无故障,介质为蒸汽,一台出现不算什么,几台同时出现故障是怎么回事,请教高手
11-03-06 19:12
PLC问题   或者是电源方面应该有问题吧   24V开关电源可能有问题
11-03-06 20:58
该用户被锁定!
11-03-06 22:20
电源方面的问题
11-03-06 23:28
可是把信号线拆除后用校验仪在线有压测量结果也是一样如何解释
11-03-07 00:20
可是把信号线拆除后用校验仪在线有压测量结果也是一样如何解释
11-03-07 00:20
该用户被锁定!
11-03-07 13:26
谢谢你的关注,1.我说的是热工   校验仪,带24伏直流输出,校验时把变送器与plc的连线断开,压力来自现场蒸汽压力
11-03-07 19:45
该用户被锁定!
11-03-07 21:13
谢谢 ,那引起压力脉动的原因是什么呢,把其从源头消除不就可以了,根据情况我觉得是压力脉动所致
11-03-08 07:06