登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:不知55KW的电动机星三角起动交流接触器选多大?
点击:34601 回复:57
20楼
编辑
引用
管理
bigzealot
两个80A,一个63A足以。110A是主回路电流,两个接触器上的电流只有110/1.732=65,
接触器稍稍大一点,80A足以,星点用63A。热继整定电流值65A。
最后修改:
2004-12-17 15:26:20
04-12-17 15:25
21楼
编辑
引用
管理
wjipo123
启动时间短,并且Y降压启动,所以接星的两个接触器可以选择63A,正常运行“三角”最好用110A。
04-12-18 00:42
22楼
编辑
引用
管理
破烂王
21楼跟我们厂里算出来是一样的.
04-12-18 08:40
23楼
编辑
引用
管理
hfjingli
可按下列方法计算:
已知:电机功率:55KW,设:功率因数:0.85,效率:0.8 ,启动电流按6.5倍计算。
1. 计算电机的△额定电流:55000/(√3×380×0.85×0.8)=122.9A
2. 计算电机的Y额定电流:122.9/√3=70.95A
3. 计算减压启动电流: 1/3 ×6.5×122.9=266.3A
好了,根据以上计算结果,不难得出交流接触器的电流大小了。
最后修改:
2004-12-19 8:31:51
04-12-18 18:33
24楼
编辑
引用
管理
qd45632178
直接启动电流是额定电流的5-7倍,55KW的应该用星三角降压启动.降压启动星形接触器的选型也应该是额定电流的5倍...不过经验胜于理论..哪位师傅选的型号长期使用也没问题的来说说...
04-12-21 09:37
25楼
编辑
引用
管理
tuxiaodong
两台150A,一台80A,最保险也合乎规定!
04-12-22 13:44
26楼
编辑
引用
管理
yuyong_110
主接触器最好是用80安以上的,其余的60到80的都行。决对没问题。
04-12-22 21:14
27楼
编辑
引用
管理
bigzealot
24楼,你的功率因数取得太小了,现在由于供电紧张,功率因数一般补偿到0.95.
04-12-25 11:06
28楼
编辑
引用
管理
somedays
三角形运行时,主回路的线电流为110A,相电流为63A左右。而星形运行时其相电流等于线电流仅为三角形运行线电流的1/3。我是这样认为的,不知道对不对,请多多指教
04-12-27 18:53
29楼
编辑
引用
管理
李扬帆
星接时的两个接触器主=100+63,角接时两个为100+100。最经济!当然大一点更好!!
04-12-28 00:44
上一页
下一页
工控新闻
EtherCAT技术协会分发第4,000个EtherCAT供应商ID
非夕科技加入西门子 Xcelerator 生态
2023年IO-Link设备新增安装量高达89%,创下历史新纪录
三部门发文促制造业企业提升供应链管理水平
AI引爆边缘计算变革——研华2024嵌入式产业合作伙伴会议即将启航!
人才强企!开目软件2024年度“开拓者”管理训练营开营仪式暨第一期活动圆满举办
一季度规上工业企业实现利润1.5万多亿元
图尔克 |具有IO-LINK协议的模拟量输出电感式传感器
更多新闻资讯