登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:不知55KW的电动机星三角起动交流接触器选多大?

点击:34601 回复:57

两个80A,一个63A足以。110A是主回路电流,两个接触器上的电流只有110/1.732=65,
接触器稍稍大一点,80A足以,星点用63A。热继整定电流值65A。
最后修改:2004-12-17 15:26:20
04-12-17 15:25
启动时间短,并且Y降压启动,所以接星的两个接触器可以选择63A,正常运行“三角”最好用110A。
04-12-18 00:42
21楼跟我们厂里算出来是一样的.
04-12-18 08:40
可按下列方法计算:  
   已知:电机功率:55KW,设:功率因数:0.85,效率:0.8 ,启动电流按6.5倍计算。
1. 计算电机的△额定电流:55000/(√3×380×0.85×0.8)=122.9A
2. 计算电机的Y额定电流:122.9/√3=70.95A
3. 计算减压启动电流: 1/3 ×6.5×122.9=266.3A
  好了,根据以上计算结果,不难得出交流接触器的电流大小了。
最后修改:2004-12-19 8:31:51
04-12-18 18:33
直接启动电流是额定电流的5-7倍,55KW的应该用星三角降压启动.降压启动星形接触器的选型也应该是额定电流的5倍...不过经验胜于理论..哪位师傅选的型号长期使用也没问题的来说说...
04-12-21 09:37
两台150A,一台80A,最保险也合乎规定!
04-12-22 13:44
主接触器最好是用80安以上的,其余的60到80的都行。决对没问题。
04-12-22 21:14
24楼,你的功率因数取得太小了,现在由于供电紧张,功率因数一般补偿到0.95.
04-12-25 11:06
三角形运行时,主回路的线电流为110A,相电流为63A左右。而星形运行时其相电流等于线电流仅为三角形运行线电流的1/3。我是这样认为的,不知道对不对,请多多指教
04-12-27 18:53
星接时的两个接触器主=100+63,角接时两个为100+100。最经济!当然大一点更好!!
04-12-28 00:44

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯