主题:不知55KW的电动机星三角起动交流接触器选多大?

点击:34491 回复:57

不知55KW的电动机星三角起动交流接触器选多大?
04-11-25 17:36
150A就可以了
04-11-25 18:22
我们厂里用的是80A的CJX2  三个.
04-11-25 18:55
我们厂里用的是80A的CJX2  三个.
04-11-25 18:55
80A 行吗?
04-11-25 20:49
是啊,我不知是谁设计的,会用80A的,我想最少要用110A的.
04-11-25 20:58
单台接触器通过的是相电流,仅为60A左右,80A当然可以了.
04-11-25 21:08
二楼的比较好
04-11-26 12:41
用160A的2个,63A的一个
04-11-26 13:22
60A,你怎么算出来的?
04-11-27 20:01