主题:不知55KW的电动机星三角起动交流接触器选多大?

点击:34517 回复:57

d到底是多少,我算算电流是55*2=110A.
04-11-27 20:20
应按略大于电动机的额定电流选,如按相电流选的话,很易出问题。我试过的。
04-11-27 20:23
太好了
04-11-28 07:59
TO QIANMIN  电动机额定电流/根号3
04-12-01 21:33
要看是选用哪种启动,如果是降压启动的话,可选2台100A的交流接触器,一台60A的交流接触器.如是满压启动可选一台160A的交流接触器比较可靠.
04-12-07 09:59
今天问了厂里电器工程师,说降压起动两个80A一个60A就够了.这话有道理吗?
04-12-10 19:35
我用的是160A
04-12-11 13:57
直间起动160A.星三角不用这么大吧?
04-12-12 19:04
两个150A,一个100A。
04-12-14 10:58
55KW电机额定电流为103A,你想想80A可以吗?我以为直接启动用160A,降压启动一150、80、80。这样长期运行比较可靠。
04-12-14 13:21